土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【规范解读】自动喷水灭火系统调试全部工作内容

【规范解读】自动喷水灭火系统调试全部工作内容

发布于:2016-10-08 16:54:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
27.png

整理编纂依据

1.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005

2. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007


一、水源测试:水源测试应符合下列要求(7.2.2条) :

1.按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积,消防水箱设置高度应符合设计要求,消防储水应有不做它用的技术措施。

检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察和尺量检查。

2.按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做消防水泵供水试验进行验证。

检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和进行通水试验。


二、消防水泵调试(7.2.3条):

    消防水泵调试应符合下列要求:

1.以手动或自动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。

检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。

2.以备用电源切换方式或用备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。

检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。


三、稳压泵调试(7.2.4条):

    稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。


四、报警阀调试:报警阀调试应符合下列要求(7.2.5):

1.湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14Mpa、放水量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作。并反馈信号。

    检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表、流量计、秒表和观察检查。


五、报警阀后排水设施的调试(7.2.6条):

   调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走

   检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。


六、联动试验:(一)消防泵验收应符合下列要求(8.0.6条):

1.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。

    检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。

2.消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。

    检查数量:全数检查。检查方法:观察和尺量检查。

3.分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀、水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。

4.打开消防水泵的出水管上的试水阀,当采用主电源启动水泵时,水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。

    检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。

5.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力1.3~1.5倍。

    检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用压力表检查。


(二)报警阀组的验收应符合下列要求(8.0.7条):

1.报警阀组的各组件应符合产品标准要求。

    检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。

2.打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。检查方法:使用流量计、压力表观察检查。

3.水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05Mpa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB;

    检查数量:全数检查。检查方法:打开阀门放水,使用压力表,声级计和尺量检查。

4.打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作可靠。

5.控制阀均应锁定在常开位置。

    检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。


七、消防控制中心的显示、操作与控制的验收要求:

    整理编纂依据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—2007

    喷淋系统调试同时,还应检查消防控制中心的操作、显示与控制是否满足下列要求:

(一)灭火系统控制装置包括:

    自动喷水、气体、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置(5.1.3第3款,强制性条文 );


(二)自动喷水灭火系统抽验操作(5.1.5第5款,强制性条文 ):

    自动喷水灭火系统,应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的条件下,抽验下列控制功能:

1.在消防控制室内操作启、停泵1~3次;

2.水流指示器、信号阀等按实际安装数量的(30%~50%?)的比例进行抽验;

3.压力、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。


(三)消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应满足下列要求:

    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008

1.显示喷淋消防泵电源的工作状态。

2.显示系统的喷淋消防泵的启、停状态和故障状态,显示水流指示器、

信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态、动作状态等信息。

3.自动和手动控制喷淋消防泵的启、停,并能接收和显示喷淋消防泵的反馈信号。


27.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • guanjia
    guanjia 沙发

    很好,谢谢分享
    2017-11-01 10:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • wang421
    wang421 板凳
    受用了,谢谢楼主!
    2016-11-09 16:51:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于轴流深井泵基础的问题

一个项目的消防水泵采用轴流深井泵,水泵直接放在水池上,轴流深井泵的基础怎么做?需要专门做个高出地面的钢混基础吗?还是直接在水池顶上装几个地脚螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么确定?

回帖成功

经验值 +10