土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 车库散热器布置问题

车库散热器布置问题

发布于:2016-10-08 16:31:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
东北地区 地上车库,长100米宽18米,是否可以沿着长边侧单侧布置一排散热器。这样的话热量能散发到另一边么?(因为另一侧长边不方便布置散热器)


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 风驻
    风驻 沙发
    vk3001h 发表于 2016-10-9 08:59 散热器靠对流传热,能够扰动的范围也就是4~6m。所以一侧布置是不可能散热到另一侧的。不过自行车库本来就可 …谢谢:lol,这个是大巴车库,我是担心冻到发动机和油箱,看来传热距离肯定是不够了
    2016-10-09 18:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    散热器靠对流传热,能够扰动的范围也就是4~6m。所以一侧布置是不可能散热到另一侧的。不过自行车库本来就可以不采暖,上暖气已经是够仗义了,效果就不用考虑太多了。
    2016-10-09 08:59:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。