土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的风机开门报警问题

变压器的风机开门报警问题

发布于:2016-10-07 20:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下大家,不知道为什么干式变压器的风机开门报警一直响。最近试验的过程中,发现这个风机的报警器在关起门也想,LED显示器上温度的显示也正常显示80 100 120 150 。请大家指导一下吧。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    abaozi 发表于 2016-10-8 22:22 应该怎么样调呢?1、在断电的情况下,检测接线正确性;2、用万用表的电阻档测量限位开关的输出端子(可在中间接线端子或报警器的接线端子处),当开关门时观察万用表动作信号,如有,则是报警器有问题;如无则按3处理。3、手动按压限位开关,如无信号,则限位开关有问题,如有信号,按4处理。4、调整限位开关,使门关闭时更好按压限位开关,并应检测出动作信号。一般的情况多在第4点。
    2016-10-09 14:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • abaozi
    abaozi 板凳
    fitman 发表于 2016-10-8 14:59 一般是门上的限位开关调整不好。调一下就不响了。应该怎么样调呢?
    2016-10-08 22:22:08

    回复 举报
    赞同0