abaozi 发表于 2016-10-8 22:22 应该怎么样调呢?1、在断电的情况下,检测接线正确性;2、用万用表的电阻档测量限位开关的输出端子(可在中间接线端子或报警器的接线端子处),当开关门时观察万用表动作信号,如有,则是报警器有问题;如无则按3处理。3、手动按压限位开关,如无信号,则限位开关有问题,如有信号,按4处理。4、调整限位开关,使门关闭时更好按压限位开关,并应检测出动作信号。一般的情况多在第4点。
2016-10-09 14:08:09
赞同0
-
abaozi
板凳
fitman 发表于 2016-10-8 14:59 一般是门上的限位开关调整不好。调一下就不响了。应该怎么样调呢?
2016-10-08 22:22:08
赞同0