MNS开关柜需要多大的空间?请高手回答

发布于:2007-11-16 11:42:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我做了个工程,甲方要求45kw、55kw、75kw电机需要采用雷诺尔软启动器进行启动,而配电柜是采用MNS低压成套开关设备,请问它们需要MNS开关柜中多大的空间呢?是8E,16E,24E?希望空间在不违法规范的条件下越小越好,因为配电室给留的空间太小了,请高手给与回答,谢谢!
  • boyzhao_123
    boyzhao_123 沙发
    在小于250A用8E 小于400A用16E 在小于630A用24E
    用 功额定率 除以 电压==电流.
    算算就出来了.软起一搬不放在抽屉里