土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的操作电源是否一定要为直流电源?使用交流电源可以吗?两者主要区别是什么?

断路器的操作电源是否一定要为直流电源?使用交流电源可以吗?两者主要区别是什么?

发布于:2016-09-30 10:55:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小的有一些问题不是很懂,请求内行的大神们解答一下,问题如下:
1、断路器电源会分为动力电源和操作电源两种电源吗?
2、断路器的操作电源都一定要采用直流屏吗?若否,那么多数采用直流操作电源的原因是?
3、采用直流屏之后,在停电时,直流屏依然为断路器提供操作电源,保证断路器的的操作电源仍存在、断路器继续保持正常工作,但是断路器继续保持正常工作主要作用是什么?如何体现停电、失压后其作用效果?
4、真空断路器是否只有高压断路器、框架断路器以及塑壳断路器是否只有低压断路器?
5、当低压配电柜以及高压配电柜都配置有断路器时,那么直流屏该如何配置?布置在高压配电室还是低压配电室?原因又是什么?
6、高压断路器以及低压断路器的工作原理是否相同?不同主要在于?
7、箱式变(不分美变欧变),若其内部配置的是断路器开关,是否内部也会相应配置直流屏?如果没,那么断路器的操作电源由什么提供?由pt吗?那么使用PT作为断路器操作电源时和使用直流屏作为断路器操作电源时又有什么区别?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 小木木彡
    小木木彡 沙发
    huanglongmiao 发表于 2016-10-24 19:43 5楼的介绍基本到位。第4点:3kv以上目前都有真空断路器,一般所说的框架断路器,塑壳断路器,电压等级在1 …谢谢,学习了
    2016-11-11 15:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    5楼的介绍基本到位。
    第4点:3kv以上目前都有真空断路器,一般所说的框架断路器,塑壳断路器,电压等级在1kv以下,高压和低压是相对的,一般把1kv以下的叫低压,习惯称呼。
    2016-10-24 19:43:24

    回复 举报
    赞同0