新建规要求地上无窗房间面积大于50应设机械排烟,是否允许特殊情况?《石油化工控制室抗爆设计规范》GB50779-2012第6.1.7条 抗爆控制室的排烟系统设计,应符合下列规定:1. 对于总层数为一层,两个相邻疏散外门的间距大于或等于40m的内走道,应设置机械排烟系统。2. 对于总层数为二层的抗爆控制室,且两个相邻疏散外门的间距大于或等于40m的一层内走道,应设置机械排烟系统;二层走道最远点距最近疏散外门的距离大于20m时,二层内走道应设置机械排烟系统。