土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于火灾自动报警系统线缆的问题

关于火灾自动报警系统线缆的问题

发布于:2016-09-29 16:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
这条标明了耐火电线电缆跟阻燃耐火电线电缆是不一样的
阻燃和耐火电缆电线通则(GB-T19666-2006)4.2.2表2(见附表),从表中可以看出N跟ZN 是一样的,同属于耐火系列。
想请教哈,阻燃耐火(ZN),耐火(N)是不是一样的,可以通用??你们在设计火灾自动报警时,线缆这一块是怎么标的??

N~K5KIUT)DK{%VSTGYL~TSB.png

  • guojingjingg
    guojingjingg 沙发
    一般设计的时候都选用的耐火电缆,图审也没有说什么

    2017-10-19 15:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    也是很纠结的问题
    2016-10-19 11:59:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2041 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手配网设计求助

新入行,应届毕业生,现在在一家设计院做配网。。上班一段时间,不知道如何自己去学习。逛论坛,看帖子,看典设,范围太广了,也不知道从何下手。想能从基础的地方开始学习,希望大神们可以指点一二,万分感激!!

回帖成功

经验值 +10