土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于火灾自动报警系统线缆的问题

关于火灾自动报警系统线缆的问题

发布于:2016-09-29 16:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
这条标明了耐火电线电缆跟阻燃耐火电线电缆是不一样的
阻燃和耐火电缆电线通则(GB-T19666-2006)4.2.2表2(见附表),从表中可以看出N跟ZN 是一样的,同属于耐火系列。
想请教哈,阻燃耐火(ZN),耐火(N)是不是一样的,可以通用??你们在设计火灾自动报警时,线缆这一块是怎么标的??

N~K5KIUT)DK{%VSTGYL~TSB.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guojingjingg
    guojingjingg 沙发
    一般设计的时候都选用的耐火电缆,图审也没有说什么

    2017-10-19 15:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    也是很纠结的问题
    2016-10-19 11:59:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。