土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房测试管上试水阀门的种类有什么要求?

消防泵房测试管上试水阀门的种类有什么要求?

发布于:2016-09-28 07:53:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
头一回接触消防不太懂,测试管是DN100的、试水阀门应该用那一种?还有在图纸上怎么没有看到消防报警阀?难道小型消防系统可以不设置报警阀吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱吃土豆丝呀
    泄压管用泄压阀,试水管用闸阀就可以。喷淋都要经过湿式报警阀后接出来的。
    2016-09-30 10:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • 圣火2016
    圣火2016 板凳
    说的不是很清楚。大概是问消防水泵试水管上应设什么仪表吧!通常水泵试水管管径为DN65,有一个阀门(想自动就设电磁阀),一个压力表,如果系统压力大再设一个减压阀。报警阀试水再加一个流量计。
    2016-09-29 14:31:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用自动喷淋系统问题求助

预作用自动喷淋系统中喷淋管道可以向上或者向下弯曲走管吗?一个小型地库,但是梁的标高不在同一平面上,我想问这样可以向下翻,然后走两个平面吗?

回帖成功

经验值 +10