不是泄压电磁阀,在补水系统的泄压电磁阀和安全阀是高定值保护,对于小供热机组,系统又极少失水,当循环水泵转速突升,使补水泵过度补水,导致系统内的压力高于正常值,需开启电动阀泄压至正常值,是十分必要的。我公司的2万机组只供1万的学校,补水泵出口定值0.15MPa,而循环水泵入口常常到0.36,只能人工开车去泄压,不到一小时,又高上来了,就是缺这么个宝贝!