设计院设计的换热站,图中补水泵旁路有个过滤器,后面接了个电磁阀,从出口又回到水泵吸入口了,在已经设置泄水电磁阀和安全阀的条件下,这个补水泵旁路是做什么用的?不明所以,希望见多识广的各位指点迷津

设计原图.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • wurenjianking
    wurenjianking 沙发
    压差旁通!
    2016-11-26 11:41:26

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1480076768324


    不是泄压电磁阀,在补水系统的泄压电磁阀和安全阀是高定值保护,对于小供热机组,系统又极少失水,当循环水泵转速突升,使补水泵过度补水,导致系统内的压力高于正常值,需开启电动阀泄压至正常值,是十分必要的。我公司的2万机组只供1万的学校,补水泵出口定值0.15MPa,而循环水泵入口常常到0.36,只能人工开车去泄压,不到一小时,又高上来了,就是缺这么个宝贝!