土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于卫生间给水管道暗装设置的探讨

关于卫生间给水管道暗装设置的探讨

发布于:2016-09-27 17:47:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图所示,卫生间给水管道暗装敷设。

请问现实中比较合理的做法是什么。

个人感觉,比较合理的是:
给水管道合理的敷设方式是主管设置在吊顶内,然后在墙上刻槽,每个洁具都从吊顶内向下引支管,支管设置于竖向管槽内。
但此种做法竖向刻槽太多,施工麻烦。

但貌似又找不到更合适的做法,请问大家都是怎么做的。

有人说横向刻槽,但


墙体的横向开槽在《砌体工程施工质量验收规范》中第3.0.7条中说明如下:
设计要求的洞口、管道、沟槽应与砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。
且规范中规定,垫层或墙体中的管道不能大于25,所以横向设置对于成排蹲便器也无法设置。

所以在此请教。

1.png


1.png

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 初代目雪影
    铝模和钢模做压槽;木模压大一号管子;后期直接剔!!!
    2016-10-25 19:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • 范小柏
    范小柏 板凳
    墙内管道不能大于25??
    2016-10-25 14:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周一议】第四期:方案做的再牛又怎样?甲方其实只关心这个!

老王           感谢兢兢业业的环保督察组,最近让咱们一下子多出不少“客户”,老王最近就忙着跑客户、写方案……今天和大伙唠唠嗑,就聊聊做方案的那些事……

回帖成功

经验值 +10