正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
问题一周围无燃气和市政热源,建议还是选用各类热泵作为热源。地源相对稳定,若有冬夏不平衡情况,可加设辅助冷却塔来调节冬夏平衡。风冷热泵出力受气温影响大,建议选用低温热泵(带喷气增焓的),并按计算温度进行选型。光伏发电量太少,而且夜间无发电供应,不足以驱动电锅炉。20000m2屋面可用面积按2000m2计算,发电量大概只有140~200kW。问题二这种不规则围护结构,建议辐射得热按投影面积算,传导得热按实际面积算。
问题三70%的湿度,用组合式空调器的正常加湿段能满足要求。问题四新风不用预热,但新风机组或组合式空调器的排数需根据实际情况进行选型(需在焓湿图上详细计算)
主题
回复
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
大家好 ,我想问下地源热泵因为制冷量是10-30kW 我不太懂所以不知道这个制冷量范围的一个系统到底该如何设计,需要不需要加储液器、气分。因为有了储液器,气分那肯定需要单向阀组,如果不需要储液器和气分那可以直接用双向过滤器和双向膨胀阀而不用单相阀组,这样省很多空间。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句问题一
周围无燃气和市政热源,建议还是选用各类热泵作为热源。地源相对稳定,若有冬夏不平衡情况,可加设辅助冷却塔来调节冬夏平衡。风冷热泵出力受气温影响大,建议选用低温热泵(带喷气增焓的),并按计算温度进行选型。光伏发电量太少,而且夜间无发电供应,不足以驱动电锅炉。20000m2屋面可用面积按2000m2计算,发电量大概只有140~200kW。
问题二
这种不规则围护结构,建议辐射得热按投影面积算,传导得热按实际面积算。
问题三
70%的湿度,用组合式空调器的正常加湿段能满足要求。
问题四
新风不用预热,但新风机组或组合式空调器的排数需根据实际情况进行选型(需在焓湿图上详细计算)
回复 举报
回复 举报