土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 注册消防工程师考试综合之控制器设备

注册消防工程师考试综合之控制器设备

发布于:2016-09-27 14:26:27 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
控制器类设备在消防控制室内的布置要求:
①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。
②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。
当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。
当消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。
火灾声光警报器采用仪表测量其声压级,非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于75dB,且在任意方向上3m处的声压级(A计权)应不大于120dB。
消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:
①实际安装数量在5台以下者,全部检验。
②实际安装数量在6~10台者,抽验5台。
③实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例抽验,但抽验总数不应少于5台
火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮
①实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验)。
②实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只。
水流指示器、信号阀等按实际安装数量30%~50%的比例抽验。
压力开关、电动阀、电磁阀等按实际安装数量全部进行检验。
电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘,并抽验联动控制功能。
防排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验
一般火灾探测器使用寿命约为10年,每3年要求全面清洗一次。
从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于20s。
监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于3s。
通信巡检周期不大于2h,时钟累计误差不超过5s,传输装置应在100s内发出故障信号



  • 591kg
    591kg 沙发
    好好急需 谢谢楼主
    2016-09-27 17:12:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

注册消防工程师考试综合之控制器设备

控制器类设备在消防控制室内的布置要求: ①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。 ②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 ③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 ④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。

回帖成功

经验值 +10