土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:大师们给点建议哈

求助:大师们给点建议哈

发布于:2016-09-26 23:33:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是隧道消防,个人感觉有问题,管道失压后,要开2台消防泵大约打5小时左右,压力才能到0.3mpa,用水500立方。

担心末端一旦用水,流量、压力达不到, 欢迎高手指点一二.

173339b669xguaf6bbqf0z.jpg.thumb.jpg



173339b669xguaf6bbqf0z.jpg.thumb.jpg

  • raoysh
    raoysh 沙发
    纯考题角度说:管径DN150偏小,长7.7KM水损至少100M,高差也不够抵消,可以增大消防泵扬程,也可增大管径。
    2016-09-27 14:08:27