《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨

发布于:2016-09-26 17:40:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。

这里所说的合用对消防泵而言如何取值。
1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。)
2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。

请赐教。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • insusu
    insusu 沙发
    waterwold 发表于 2016-10-15 12:53 谢谢大神分享有道理!图集上写的很清楚了!
    2016-10-28 14:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • insusu
    insusu 板凳
    新消防规范图集15S909第32页,左下角小字。水泵两台并联时按消防设计流量的1/2选泵,三台并联时按消防设计流量的1/3选泵。
    2016-10-28 14:02:28

    回复 举报
    赞同0