土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨

《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨

发布于:2016-09-26 17:40:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。

这里所说的合用对消防泵而言如何取值。
1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。)
2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。

请赐教。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • insusu
    insusu 沙发
    waterwold 发表于 2016-10-15 12:53 谢谢大神分享有道理!图集上写的很清楚了!
    2016-10-28 14:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • insusu
    insusu 板凳
    新消防规范图集15S909第32页,左下角小字。水泵两台并联时按消防设计流量的1/2选泵,三台并联时按消防设计流量的1/3选泵。
    2016-10-28 14:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

必看|消防系统水电设计缺陷要点

火灾自动报警系统 1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 5、报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)

回帖成功

经验值 +10