发布于:2016-09-26 11:38:26
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
目前小弟做项目的时候,遇到变配电房通风的时候一般是按该机房设备换热量计算。根据房间大小设置1~3个下排风口(带电动调节阀),平时关闭,气体灭火后电动打开,
下排风口并没有特意去计算风量,只是在主管上留一个支管出来直接做下排风口,根据整个房间的风量调整风管大小,一般400x320或320x250左右。这样做平时审图一般不会提什么意见,现在遇到的这个项目的审图要求“气体灭火的房间火灾后防护区下部排风量应不少于5次换气/小时”,依据是气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)
6.0.4,写在了强条上。
6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定
窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的
下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气
次数应不少于每小时5次。
如上,对于不小于5次的房间,规范没有明确说明。
我想请问下各位电气设备房通风一般是怎么做的?对于下排风口的风量是否有要求?如果有要求的话,火灾后排放气体的时候下排风口打开,上方风管上的风口也是常开的,这样可以保证下排风口的风量吗?另外根据换热量计算的风量一般也不会太小,如果按照5次换气次数的话,下排风口个数并不多,那每个下排风口不是得很大吗?还有各位是否也有遇到过这个审图意见的问题呢?
先谢谢各位了。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句5年前的问题不知道楼主解决了没有,我也遇到同样的疑惑。仔细想了一下,风量按5次和消除余热的风量取大值计算后,想要保证下排风的5次又想保证平时通风功能,可在下排风管设置常闭电动阀实现,平时关闭,火灾后再打开。只不过如此后,初投资有点大,且多了几个控制点,编程在复杂。
回复 举报
控制就是:平时常开,火灾时防火阀和风机联动关闭,气体灭火后开启排除废气。
回复 举报