土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相隔离开关当做单相使用可不可以?

三相隔离开关当做单相使用可不可以?

发布于:2016-09-26 10:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个配电箱,进的是单相的电源,但进线的隔离开关是三相的,我是否可以在进线上端头用一根线将L1,L2,L3三相连在一起,连接三相的线缆的线径与进线线缆规格相同,是否可以这么做?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xhtyply
    xhtyply 沙发
    63A的开关带4kW的负载,何必把进线端连起来呢?开关完全吃得消
    2016-09-27 08:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhiwm121
    zhiwm121 板凳
    应该没问题的!
    2016-09-26 20:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用建筑电气设计规范-JGJ 16-2008 4.7.3的疑问

在民用建筑电气设计规范-JGJ 16-2008 4.7.3中“当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。”这个指的是低压的配电屏,两出口长度之间的距离大于15m,应增加出口;这个情况对于高压柜是否适用 ,高压柜也成排布置 长度超过了15m,是否需要增加出口,个人觉得是有必要的,毕竟为着安全第一的情况 是需要增的,难免高压室也会有事故发展 保证柜后的通道有足够的逃生通道很有必要,

回帖成功

经验值 +10