热水系统加热量按什么计算?按将水从低温加热到高温计算?按系统保持恒温时所需热量算?好象涉及到将水加热到所需温度所需的时间,不太明白,请高手们指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.稳压泵放在屋顶和放在管网较底处所承受地静水压头是不一样的,而且楼层越高差别越大;
2.稳压泵扬程,一般喷淋稳压泵是要接到报警阀前的环网上,所以从稳压泵到系统最不利点的距离也很大,个人觉得喷淋系统稳压泵放在屋面或地下差别不大。但消火栓稳压泵一般是接到最不利消火栓所在的环状管道上即可,这样的话,如果楼层较高,稳压泵放在屋顶和放在地下就有所差别。
3.还有一点,如果稳压泵放在地下那压力开关设在哪?如果设在稳压泵处,那压力开关所设定的压力值是根据最不利点出压力,还是稳压泵处为了维持最不利点水压,所需提供的压力?
希望做过这种项目的同行们多多指教。