土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具生产商计算的照度值可信吗?请同行讨论
本人设计的某厂房照明标准为300lx,采用金属卤化物光源,后甲方选定的某灯具厂将本人设计的灯具数量减少一半(光源功率不变),厂家说照度比本人设计的还高,经本人验算灯具的效率要达到100%并且不乘维护系数及利用系数(利用系数法),厂房照度才能达到照度标准(300lx),但甲方相信了灯具厂,各位同行认为灯具厂的照度计算可靠吗?

全部回答(2 )

  • lxt9607


    我也遇到过这样的推销商,如果他不能提供相关测试数据,不能提高详细的计算过程,你就别信。若甲方信,当然后果自负喽!
    2007-11-16 13:21:16 来自 PC 评论 举报
  • mymyapple
    没有维护和利用的系数,不就是理论的么,我个人不赞同,
    2007-11-16 13:08:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10