发布于:2007-11-16 10:28:16
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
我们工地是采用的人工砂石生产系统。由中国水电第*工程局(总部在湖南号称中国砂石第一品牌)承建和运行。但是,生产的细骨料总是含水率超标(合同要求不大于6%)现在的含水率大部分在8%-12%。可是工地生产有不能停。前一段时间是雨季,这个工程局说:含水率高是受降雨的影响大。可是现在是旱季了。含水率反到更高了。(我怀疑是他们是在忽悠人,出厂的骨料是过磅的!)。大家知道,含水率高了,碾压混凝土无法加冰和冷水拌和。现在含水更高了。连碾压混凝土都没有办法拌和了。不加水拌和,拌出来就像常态一样。碾子怎么碾压啊!没有VC值了!!!
现在改怎么办?
我们河南有个谚语“编筐编篓,养活四口,不会编沿,饿死一半”说的是,学会了编制手艺就可以养活几口人,如果手艺不精,就饿死一半!哈哈哈哈!
难道号称“中国砂石第一品牌”的工程局,会生产砂石料,可是不会控制含水率!!!哈哈哈哈!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
水利自动化
沙发
你说的很对!招标合同要求了,投标也承诺了。可是工程局就是没有办。监理装聋作哑,业主沉默寡言。如之奈何啊!
2007-11-18 16:21:18
赞同0
-
北极之光
板凳
砂子含水率稳定确实是个难题,规范要求<6%,因为此时含水率才是基本稳定的。大家说的某工程局砂子含水率超标,个人认为并不是技术问题,关键还是经济问题,因为要想含水率<6%是要采取措施的,是要花钱的。比如说真空机负压脱水、设置几个砂料堆轮换使用等,都可以降低砂子含水率,这些都与经济相关!
2007-11-17 09:52:17
赞同0
加载更多回复 举报