土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:起重机功率因数问题

求教:起重机功率因数问题

发布于:2007-11-16 10:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于起重机功率因数问题,我查过几本资料,如下:
1、《工业与民用配电设计手册》
第12章 714页在计算功率和计算电流中,要求功率因数一般取0.5。
第1章 4页的需要系数表中也可查到起重机功率因数为0.5。
2、《GB3811-2005 起重机设计规范》
第8.8.4.5 功率因数
计算电压降时,电动机起动时的功率因数一般选用下列值:
绕线电动机为0.65;
变频调速笼型电动机为0.8~0.82;
直接起动笼型电动机为0.5。
3、但是现在起重机一般都是采用绕线型电动机,如果是绕线电动机,我们进行计算时功率因数是取0.5还是0.65?

谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    最好按保守计算,取0.5。
    2007-11-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • 洛学
    洛学 板凳
    朋友们多指教,谢谢了
    2007-11-19 08:05:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电焊机电流如何计算

《工业与民用配电设计手册》第三版P745页表中各种型号交流弧焊机的额定电流为额定容量的2.632倍,但是不知道是如何计算出来的,所以向各位请教我猜想是否是先利用本书P2公式1-3求出其计算功率,再利用常规计算电流的公式计算?(此处计算电流时,U为220V还是380V,交流弧焊机为电源单相380)另外,其功率因素在查表1.1时,如何识别是哪种焊机?是否可按“点焊机、缝焊机、对焊机”的0.35计算,但是这样计算出来的结果好像还是不正确啊