谁帮我看看配电柜安装还符合规范有没有风险

发布于:2016-09-25 15:06:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_20160925_110915.jpg
因为柜子少算了个开关,后期分包单位在柜子上方加了个250A空开 用70平方电缆直接连到母排上,不知道这样做是否符合国家规范是否必须用铜排连接 有无相关规范是这方面的要求。 根据图上所示还有什么不规范的地方 及风险点。

PS:增加的空开下端头将连接120的电缆,实际供给的负载远低于电缆容量(设计问题),上端头连接到630A空开的母排上。

坐等大神


IMG_20160925_110915.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 轩宁成套电气袁
    母排支排为什么不套个热塑管呢?
    2016-10-15 13:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • mente521
    mente521 板凳
    做法没问题,我们现场也经常在母排上用电缆连接开关。
    2016-10-14 16:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多