| 各位前辈,我的网吧77台电脑,无空调,有三个电表在一楼。(不是三相电,三个电表的进线没办法理清有没有均分在不同的相上)。 我所遇到的问题是:根据装修电工的说法,从一楼引入二楼的线要7根(3火3零1地),但当前实地只有6根,要再引一根非常麻烦且难看。 我有一电力公司的朋友说5根就可以。各说各的有理,不知道该如何,请教前辈们,是否还需要再引一根线?如不需要,该如何接线?在此先谢过! 另:这栋楼是商住楼,1楼配电房里电表很多线也很乱,看上去布电的时候已经根据电表数目做了三相均衡分配,但是我用的3个表有没有分在三个相上无法看出来。还担心三个表都在同一相上,造成三相不平衡,有什么办法可以区分出来? |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 571 人订阅
阅读下一篇
DL/T 680-2015 电力行业耐磨管道技术条件本标准规定了电力行业耐磨管道的分类、牌号、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、贮存和运输。 本标准适用于电力行业输送煤粉、煤灰(渣)、石灰石粉和石膏浆液等物料用的耐磨管道;其他有耐磨要求的管道可参考选用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
co1472699029095
沙发
初音1 发表于 2016-9-24 23:58 谢谢你的回复,前辈说的对,正是三个商户合并而成,现在最关注的是是否还需要再引一线上去?这种情况能不 …可以,前提是这三路线是一个变压器出线,按你所说应该是一个变压器出线,由于你用的是220v的电压,所以你要把零线的线粗加大
2016-09-29 11:20:29
赞同0
-
co1474625736243
板凳
wangyan80 发表于 2016-9-24 22:57 首先,三相是否不平衡用仪器可以测量出来,但一般来说,在设计的时候供电应该是三相平衡的。然后,你需要 …谢谢你的回复,前辈说的对,正是三个商户合并而成,现在最关注的是是否还需要再引一线上去?这种情况能不能共用一根零线。当前的想法是两火线共用一零线,剩下的一火一零单独使用,可以吗?
2016-09-24 23:58:24
赞同0