土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 医院卫生间卫生器具用水情况

医院卫生间卫生器具用水情况

发布于:2016-09-24 08:32:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
十三层的医院,但是七层和六层的卫生间都有一个现象:用水器具末端是洗手盆,当大便冲洗用水时,末端的洗手盆若是同时用水就会水流小甚至没有,但是单独使用时水压还很大,请问什么原因?怎么解决?

NZN8{S(YI3MZ@2H2I$UWT58.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 水白菜
    水白菜 沙发
    谢谢各位,明白了
    2016-10-14 10:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    管径设计不合理所致。洗手盆DN15,一个自闭式冲洗阀,支管DN25实际需要DN32以上。所以第一个大便器之后至少DN32或DN40就可以解决。