背景介绍:
目前医院洁净手术室建造市场中存在的问题。
在医院洁净手术室的建造过程(设计、建造、调试、检测、运行)中,由于管理工作力度不足,管理工作跟不上,因此一些洁净手术室的建造质量和性能参数存在很多问题。
1.洁净手术室的设计工作是手术室的基础,设计质量的好坏直接影响着手术室的性能。一些医院的医生反映:
◆手术室的新风量不足,在手术室内工作不舒服,而且手术室的正压维持不住,外面的污染会对手术室的洁净度有影响。
◆夏季手术室内的相对湿度偏高,降不下来,不利于对微生物的控制。
◆手术室运行费用太高,耗电量太大,不节能。
2.施工建造单位良莠不一,因此,选择有经验的专业施工队伍是非常重要的事情。
3.目前我国还缺少对洁净手术室建造质量的监管措施和规范评价手术室建造质量的标准。
4.洁净手术室建成后应由有资格、有权威的第三方对所建成的手术室进行调试、检测和对手术室的建造质量,包括建筑装修的材料、净化空调系统的运行状况和稳定性,手术室的性能参数(洁净度、菌落数、温湿度、压力、噪声等)以及手术室选用的设备的可靠性和系统运行的节能等进行全面的评价,以进一步规范洁净手术室的建造市场。
5.医院投入的管理力量和人员比较欠缺,也是影响洁净手术室建造质量的另一个方面。
如何做好手术室工程建设关键1通力配合是前提
(一)建设、设计、施工各方通力配合是做好手术室建设的重要前提
◆
建设方从工程开始就有洁净技术方面的专家参与。专家既熟悉最新的发展方向,又有丰富的专业经验,使得项目在规划和设计时就能做到高起点、少走弯路,不留遗憾。在方案设计论证时能保证功能合理,有足够的层高,层面设备部位承重等合理设计。在土建施工时应该预留洞口、预埋工作、防水层施工等工作。总包单位安装施工时应进行总体的科学规划,统筹安排各专业承包单位、其他配合单位。
◆设计方的设计图纸深度要具备施工要求。医院洁净手术部设计首先是工艺设计,医院建筑与普通民用建筑,存在的最大区别就是医院功能复杂、流线复杂。洁净手术部设计首先是工艺设计,然后才是建筑设计。符合洁净规范要求的、布局合理的平面布局确定后,再进行洁净空调、装饰装修、医用气体、电气、给排水等专业设计,满足功能需求,安全、方便,是一名设计师必须考虑的问题。
洁净手术部功能布局是基础,洁净手术部由净化手术室和为手术室服务的辅助功能用房组成。洁净手术部应自成一区,并宜与其密切相关的外科护理单元临近,应严格分为洁净区与非洁净区,洁净区与非洁净区之间必须设置缓冲室或传递窗。洁净区内宜按对空气洁净度级别的不同要求分区,不同区之间宜设置分区隔断门。洁净区——各种等级的净化手术室、手术准备室、刷手间、无菌敷料和器械存放室、一次性物品和精密仪器室、恢复室、患者换车处、洁净走廊等。非洁净区——医生、护士值班室,示教室,敷料打包、高压消毒室,器械洁净清洗室,石膏室,冰冻切片室,换鞋、更衣、浴、风淋室。净化空调机组、手术特殊医用气体中心站和配电,一般应单独集中在一层(设备层)。
不宜边设计边施工。现在许多医疗大楼由非医疗建筑专业设计院设计,对医疗净化专业了解较少,将净化部分甩给施工单位进行“二次深化设计”,有的项目在设计、论证时赶工期,造成许多遗憾。如:风管洞口预留问题、手术室内墙砌土建墙、设备层防水及排水管问题。总之,前期考虑得越细致,后期使用过程中的遗憾就越少。
合理设计是实现建筑节能的主要途径。设备选型、自然新风利用、余热回收等节能系统都是在系统设计时就决定了能不能实现节能。
◆施工方应按国家规范施工、按设计图纸施工(图纸设计深度不够时,继续完成深化设计)。诚实守信、按规范施工;经验丰富、用心做事,把设计中存在的一些细节问题给出正确的方案。比如:许多手术室感到闷,新风不够的问题。按设计规范要求每间手术室800m3/h~1000m3/h,但系统运行一段时间后出现新风不够的问题。新风不够是因为新风口过滤网更换、清洁困难,没有按时清洁更换造成的。我们做的项目都是在新风口设能方便拆洗过滤箱,而且比原设计的大,增加过滤面积,延长更换周期,或者采用可以自动更换滤芯的新风机组。
关键2足够的空间
(二)手术室建筑结构要点手术室所在层对层高要求较高,吊顶内布置各种众多复杂的管线,包括通风管道、给排水管道、排烟管道、强弱电桥架、电线电缆配管、空调水管道等系统,需要足够的空间。
需注意的事项:
◆设计及施工时,考虑各专业管线在技术夹层内的排布,特别是送回风主管与消防排烟管道打架的问题。
◆考虑吊塔与风管,送、回、排风管与相对应风口布置的问题。
◆统筹考虑布置好吊顶平面图,需要体现各种风口、灯具、广播、烟感、吊塔、无影灯等布局情况,减少施工中返工现象。
关键3手术室设备
(三)手术室设备层建设要点
设备层的空间除了要足够安装各种大型设备,还需要预留一定的位置和通道供维护管理人员对净化空调系统进行维护和维修工作,如更换过滤器,检查风机、电机、加湿器、自控系统及各种阀门等。部分项目的手术部净化设备层层高非常低,建筑层高通常只有2.1m,梁底高度只有1.6m,设备安装非常拥挤、困难,导致工程安装质量下降;工程完成后由于没有足够的检修空间,系统设备无法得到恰当的维护保养,很快就出现各种故障。所以,建议在大楼设计阶段就需要重视设备层的空间要求,建议设备层层高大于2.8m,梁底净高不小于2.2m。
需注意的事项:
◆设备层的作为手术室的通风系统的主体,与手术室起着连通的作用,因此,设备层的留洞显得非常重要。
◆要定准设备层留洞,需要先定准工艺布局,然后针对布局做好空调专业设计方案。
◆设备层洞口预留要考虑余量,不然加固后难以扩大。
◆设备层地面必须做防水处理,所以预留洞口需做防水台。
◆设备层必须合理配置净化机组冷却水排放的地漏,不建议机组至地漏冷凝水管道过长。
来源:筑医台
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句987808153 QQ 可以多沟通洁净领域
回复 举报
回复 举报