虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。
目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。
如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看,暖气没有向B侧有明显倾斜。
谢谢各位师傅给予明确指点。该如何处理。谢谢了

全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zzm999999
沙发
从楼主的叙述来看,由于聚气引起暖气片不热,聚气的原因通常是系统定压点偏低,造成系统高出出现负压,导致空气倒灌,建议检查系统定压的情况。
2016-10-11 11:23:11
赞同0
-
勇者无疆
板凳
从你画的图来看,五层客厅应该很热,六层主卧有点温度,五层卧式估计最不热了。我建议:将供给5层客厅暖气的流量减小(将进5层暖气片的阀门关小)。
2016-10-08 14:24:08
赞同0