1. 这种很多栋楼相连的商业防雷计算怎么考虑 QQ截图20160922163023.png

商业都是一连二的商铺,有二层,三层,四层,另与商业相连的住宅防雷计算怎么考虑,是和商业一起考虑呢还是分开考虑,饭类计算如何计算。
2.一到三层是商业,是个大底盘,四到十一层的是住宅,面积就减小了,这种的防雷计算怎么考虑, QQ截图20160922162509.png,请大神指教,向大家学习了。



QQ截图20160922163023.png


QQ截图20160922162509.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zimeng13300424
    土木的人真多 发表于 2016-9-23 10:12 首先确定商业与住宅建筑物属几类防雷建筑物。建筑物最高点的防雷装置按照滚球半径看是否可以保护矮的建筑物 …确定商业与住宅建筑物的防雷等级算的时候,长宽高分别按照商业与住宅各自的长宽高各自计算吗
    2016-10-11 08:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • 土木的人真多
    首先确定商业与住宅建筑物属几类防雷建筑物。建筑物最高点的防雷装置按照滚球半径看是否可以保护矮的建筑物,如果可以就不必再行设置防直击雷装置,单防感应雷的还是要设。如果不可以,再行设置防直击雷装置。
    2016-09-23 10:12:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经典案例丨某超高层建筑供配电设计,分析的很清晰

1 、工程概况 该项目地上32层,地下1层,建筑高度124.2m,分为S1、S2双塔,地上总建筑面积131 260.26m2,地下总建筑面积24 885.58m2。建筑地下1层为车库,地上1~4层为大型商业裙房,5层及19层为人员避难层,其余层为办公用房。2 、负荷分级及供电电源 本工程内的火灾自动报警系统、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟设备、火灾应急照明及航空障碍灯等消防负荷按一级负荷要求供电;商场内营业厅备用照明、弱电机房、生活水泵、客梯电力、排污泵、安防系统及主要通道照明等设备按一级负荷要求供电;商场经营管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷,商场的营业厅照明及空调为二级负荷,其他为三级负荷。