土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水T20 V2.0 批转旧版时管道长度精度被修改

天正给排水T20 V2.0 批转旧版时管道长度精度被修改

发布于:2016-09-22 16:16:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如题,天正给排水T20 V2.0 用批转旧版功能时,原图管道标注的DN300-0.002-40.0m,在t3格式的文件里会变成DN300-0.002-40.00m。 如果是整数也就算了,关健很多长度为32.5m,在t3格式的文件里会变成32.48m。
这个问题,用图形导出可以解决,但如果图纸较多时,就比较费劲了。
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    的确存在这个问题,原因是选择的图纸没有实际打开,批量导出时按当前图纸设置中的精度进行的操作。
    我们会尝试更正一下,如果没有其他问题会在3.0中进行修复。
    2016-09-23 09:14:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

T20无法导出T3格式文件

我用的CAD2014,T20V2.0版本,win764位操作系统。有时总是遇到文件不能导出T3格式文件,但是导出T8可以,求大师们帮忙