土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 既有房屋砌体结构材料检测方法及常见问题

既有房屋砌体结构材料检测方法及常见问题

发布于:2016-09-22 13:35:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现场检测单元划分、抽样取点和布点原则
9fc33e8.jpg
既有房屋砌体结构现场检测

1 检测单元划分
砌体材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元。由于砌体的离散性较大,当房屋的层数较多,且确知砌体的强度设计等级时,只有单层的建筑面积较小时(不超过300平方米),才将具有相同设计强度等级的若干层合并作为一个检测单元。
2 抽样取点
在检测单元中抽取的称为检测单体,检测单体可以是一个构件,也可以是构件的一部分。
3 布点原则
1)釆用直接法检测砌体的强度时,每个检测单元的抽样(检测单体)数量 不宜少于3个 ;
2)采用间接法检测砌体的强度时,每个检测单元的抽样(检测单体)数量 不宜少于5个
3)同一检测单元内的总灌筑面积不大于300平方米时,抽样数量可适当减少,但 不应少于3个
检测内容、方法和依据
b090598.jpg
砌体材料性能检测的基础知识架构
1 砌体抗压、抗剪强度的检测
1)烧结普通砖砌体的抗压强度宜釆用原位轴压法或扁顶法捡测,烧结多孔砖砌体的抗压强度宜采用原位轴压法检测;
2)烧结普通砖砌体和烧结多孔砖砌体的抗剪强度宜釆用原位双砖双剪法检测。国家标准《砌体工程现场检测技术标准》与上海地区实际情况有一点差距,需作必要调整。
原位轴压法检测普通砖或烧结多孔砖砌体的抗压强度
按《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000)规定的原位轴压法强度换算公式换算的砌体抗压强度,上海建筑科学研究院研究表明,一般情况下 换算强度偏低
原位双剪法检测砌体抗剪强度
砌体结构的抗震承载力主要取决于砌体的抗剪强度,砌体的抗剪强度可通过砂浆强度检测结果来推算。国家标准《砌体工程现场检测技术标准》推荐原位单剪法和原位单砖双剪法。
原位单剪法检测结果可靠性较好,但是测点必须布置在窗台位置,荷载要求较高,检测周期长等。原位单砖双剪法由于实际工程中竖向灰缝饱满度差距大,导致检测结果精度较差。
上海建筑科学研究院对原位单剪法和原位单砖双剪法 适当改进后,提出的一种新的砌体抗剪强度检测方法——原位双剪法(图1-7)。
QQ截图20160922133401.png
1-受剪砌体;2-原位剪切仪;3-压力传感器;4-切口;5-钢垫板;6-垫块

图1-7 原位双剪法检测示意

砌体抗压、抗剪强度标准值
当检测单体的数量小于5时,可取检测单体抗压强度、抗剪强度的最小值分别作为砌体抗压强度和抗剪强度的标准值。当检测单体的数量(n)不小于5时,砌体的抗压强度标准值和抗剪强度标准值,按相应的公式确定。
2 砌筑块材强度的检测
砌筑块材的强度可采用取样检测,取样位置应与砌筑砂浆强度的检测位置相对应,但应保证结构安全。回弹法是一种实用方便的材料性能的现场捡测方法。在现场用回弹法检测既有建筑中烧结普通砖的强度时,必须首先对现场测试获得的回弹值进行必要的修正。
3 砂浆强度的检测
贯入法检测砂浆强度
贯入法是一种现场检测砌筑砂浆抗压强度的实用方法。贯入法可适用于强度在M0.4〜M16之间的水泥石灰混合砂浆或水泥砂浆强度的检测。
回弹法检测砂浆强度要求:
a. 回弹法适用于检测抗压强度为2〜16 MPa之间的水泥砂浆或水泥石灰混合砂浆。
b. 用回弹法检测强度超过7.5MPa的砂浆以及龄期超过20年的砂浆时,宜釆用原位双砖双剪法检测砌体的抗剪强度,按2-3-1式推算的砂浆强度进行校核与修正。
c. 表面严重粗糙、不平且无法磨平,或砂浆饱满度很差时,不得釆用回弹法。
d. 砂浆强度低于2MPa时不得使用回弹法。
砂浆抗压强度等级评定
当检测单体的数量小于5时,可取检测单体砂浆抗压强度最小值作为砌体抗压强度等级。
当检测单体的数量(n)不小于5时,砌体的抗压强度等级按如下公式确定:f 2=min(1.333f 2min,f 2m)式中,f 2min—检测单体砂浆抗压强度最小值;f 2m—按n个检测单体算得的砂浆砌体抗压强度平均值。
砌体弹性模量的检测
对于普通砖砌体,其弹性模量的检测可釆用扁顶法。相应的操作和分析应符合国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315)的规定。
4 参考依据
1)《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011)2)《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)3)《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-2013)4)《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)5)《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)
项目总工提醒你注意以下常见问题
1)对于中型砌块的强度检测,由于暂无检测标准,目前暂按粘土砖强度检测标准。
2)对于砂浆强度较低且普遍砌筑不饱满的情况,砂浆强度作为参考,并按结构损伤来考虑进行加固处理。
3)对于房屋加建、扩建部分的材料强度检测,应与原结构划分为不同的检测单元。对于砌体不同材料(如中型砌块和烧结砖或是水泥砂浆和混合砂浆的不同),其检测单元也应不同。
4)砂浆强度低于2MPa时不得使用回弹法,现场应改为贯入法检测。

b090598.jpg


9fc33e8.jpg


QQ截图20160922133401.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 似風
    似風 沙发
    很详细。
    2017-01-18 16:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • chennanyang
    chennanyang 板凳
    不错,不过想说还有比《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-2013)更适用的?
    2017-01-18 15:54:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混迹设计圈搞”业务“,8大法则的需谨记于心

设计院,一道围墙;我们是圈里的人,整天想着外面的花花世界,外面的人却挤破了头想着如何来攀附我们,这里提到的挤破头的人当然不是说那些做设计的同仁,而是说的想要和设计院合作的业务员,他们眼中的设计院是怎样?混迹设计圈又掌握了那些生存法则?(本文的观点没有任何针对性,仅仅是分享一位和设计院打交道多年的从业者的经验之谈)一、尊重设计院及设计院的人尊重别人,做一个受别人尊重和喜欢的人。大家生活在一个尊师重教,讲究礼仪的国度里,做任何事情都要首先将尊重别人放在首位。我要求自己和我的同伴们,首先要做到尊重别人,任何小事都要要求自己的礼貌,特别是和设计院打交道。可能大家都知道,去了设计院里,我们喊的最多的称呼是老师,而不是经理,所以在设计院这个更多意义上带有研究性质的范围内,更要尊重他们。

回帖成功

经验值 +10