土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 从审图人的角度谈谈电气总图中那些不能原谅的错误

从审图人的角度谈谈电气总图中那些不能原谅的错误

发布于:2016-09-21 14:28:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
施工设计图纸是建筑施工稳定安全的前提保障。正是由于施工图审查的严格把关,才使建筑施工质量保持稳定,有效避免了安全隐患和质量事故的发生,保障广大社会的公众利益。
下面从电气施工图审图中的几方面进行分析,包括供配电系统审图问题、消防设备配电问题、防雷接地设计问题、照明设计问题等。发现问题,及时改正!
低压系统图的通病

1.主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。
2.电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。
3.低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
4.变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
5.配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
6.保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
7.保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。

事故电源系统图的通病

1.发电机是否自动起动及自动切换。
2.发电机室的布置是否满足规范要求。
3.发电机室有无通风排烟设备,油箱的安装如何处理,是否满足要求;贮油量是否符合当地消防部门的要求;油库如何解决。
4.变电所消防报警以及灭火如何解决,有无气体灭火设施,是否满足规范要求。
5.地下室发电机的排烟如何解决,能否满足排烟、排风的要求。
6.发电机的噪声,隔振如何解决,是否采取了措施。

防雷接地设计说明相关问题

1.防雷等级划分是否正确,图纸有无说明。
2.接地电阻要求值是多少,有无说明。
3.材料防腐,镀锌是否有所要求,有无说明。
4.导体(包括钢筋)连接是否采用焊接,有无说明。

接地装置设计安装问题汇总

1.接地与接零是否已全盘考虑,进户线是否有重复接地。
2.程控电话,程控电梯,计算机房,消防中心,控制中心,音响中心等,是否需要独立接地系统,接地电阻是否满足要求。
3.在同一电气系统中是否有接零又接地的混杂现象。
4.灯具、开关设备、用电设备等外皮,安全保护接地是否可靠,接地连接是否满足要求。
5.所有管子、柜、箱、盒等电气设备之金属外壳是否都做了可靠接地。
6.有无防静电措施,是否可靠。
7.人工接地体的材料及规格是否满足要求,防腐处理是否可靠。
8.人工接地体的数量是否满足要求,高电阻率土壤如何处理,是否可靠。
9.附近有无自然接地体,是否充分的进行了利用。
10.利用基础底板,梁等做接地体时主筋是否都采用了焊接。
11.外引钢筋的标高,部位是否合适;有无穿过防水层的现象,如何处理,是否可靠,有无说明。
12.大门口是否设有均压或绝缘措施。
13.接地体的埋入深度是否满足规范要求。

照明平面图的通病

1.电源方向、位置是否合理,相数是否得当,图上是否已注明。
2.是否设有进线总开关,回路编号及导线规格是否均已注明。
3.架空进线高度是否能满足规范要求,电力、照明是否分开装表。
4.配电箱的位置是否合适,明装暗装是否得当,留调位置及大小是否已经提出要求。
5.各相负荷是否平衡,单路容量是否合适,每支路灯头数量是否满足规范要求。
6.支路长度是否合适,电压降能否满足规范要求,有无计算。
7.导线根数是否有误,导线根数与管径配合是否合理。
8.管线的敷设方式是否合理,明配线及暗配线与结构形式是否相符。
9.事故照明是否满足要求,电源如何解决,灯头线、开关线是否有遗漏现象。
10.局部照明的安装高度,使用电压,导线截面等是否合理。
11.灯具的规格型号,安装方式,安装高度及灯泡数量是否标注清楚。
12.非标灯具的安装详图是否齐全,有装修要求的灯具是否已有注明。
13.照度选择是否合适,有无计算,是否满足要求。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主提供资料
    2017-06-16 08:46:16

    回复 举报
    赞同0
  • 我牛牛
    我牛牛 板凳
    学习学习O(∩_∩)O~
    2016-11-03 09:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

去年刚参加工作画的办公区域平面图

本帖最后由 刚来的小菜鸟 于 2016-9-20 09:52 编辑 去年刚参加工作画的办公区域平面图,现在剩下的就是怀念。。。有用就拿去用。。。没用也可以评价评价。。嘿嘿

回帖成功

经验值 +10