市政水压0.4Mpa的五层办公楼建筑高度19.6m,可以采用市政直供吗
市政水压0.4Mpa的五层办公楼建筑高度19.6m,可以采用市政直供吗
本帖最后由 licl0007 于 2016-9-21 10:02 编辑
新人提问,RT:市政水压0.4Mpa的五层办公楼,建筑高度19.6m, 5F高度16.3米,屋顶有消防水箱,水箱进水管高度为22.8,可以采用市政直供吗?
发布于
2016-09-21 07:17:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
co1475141243507
达不到的哦。
2016-10-10 00:09:10
来自 PC
评论
举报
雁字回时666
明显不能。。不算压力降,你的栓口动压就不到0.25兆帕了。
2016-10-03 22:26:03
来自 PC
评论
举报