关于远端为刚接的钢框架梁要不要乘以2如题。钢结构设计规范附录D“当梁远端为铰接时;应将横梁线刚度乘以1.5;当横梁远端为嵌固时,则将横粱线刚度乘以2。”今年 的考试题目里面远端是刚接,不是嵌固,有的同学就说不乘以2.但我本人觉得需要乘以2,“首先说考试的时候我也注意到了是刚接,规范里面是嵌固才乘以2”.因为什么叫“嵌固”,就是刚接才叫嵌固。然后,当远端是铰接 的时候都需要乘以1.5,难到远端是刚接对柱子的作用还不如铰接吗?显然不是!!!!以上是本人 的看法,不知道对不对。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yahoovladier
沙发
不错的资料, 谢谢分享啊。
2016-09-30 14:45:30
赞同0
-
youxiaez
板凳
厂房砖墙围护是靠厂房排架柱保证的,一般柱距6米,如果柱距过大可在中间增设壁架柱,砖墙一般3~4m设圈梁即可,砖墙高厚比不是你这样算的,我们20几米高的砖墙都是240墙,当然因为砖墙围护柱顶位移比要求高一些,钢柱刚度要大点