日期 |
一级泵前压力 |
一级泵后(膜前)压力
|
一级膜后压力 | 一级纯水流量 | 一级浓水流量 | 二级膜前压力 | 二级膜后压力 | 二级纯水流量 | 二级浓水流量 | 原水电导率 | 一级产水电导率 | 二级产水电导率 |
9月1日 | 0.3 | 0.85 | 0.80 | 14 | 13.5 | 680 | 7.1 | 0.51 | ||||
9月2日 | 0.3 | 0.85 | 0.80 | 14 | 13.5 | 680 | 7.1 | 0.42 | ||||
9月3日 | 0.3 | 0.85 | 0.80 | 14 | 13.5 | 686 | 8.5 | 0.52 | ||||
9月4日 | 0.3 | 0.85 | 0.80 | 14 | 13.5 | 685 | 6.8 | 0.64 | ||||
9月5日 | 0.3 | 0.85 | 0.81 | 14 | 13.5 | 681 | 7.6 | 0.42 | ||||
9月6日 | 0.3 | 0.85 | 0.81 | 14 | 13.5 | 686 | 8.7 | 0.68 | ||||
9月7日 | 0.3 | 0.85 | 0.81 | 14 | 13.5 | 688 | 6.6 | 0.57 | ||||
9月8日 | 0.3 | 0.90 | 0.82 | 13.5 | 13.5 | 685 | 8.5 | 0.77 | ||||
9月9日 | 0.3 | 0.90 | 0.85 | 13 | 13.5 | 690 | 7.3 | 0.55 | ||||
9月10日 | 0.3 | 0.91 | 0.85 | 13 | 13.5 | 681 | 8.8 | 0.55 | ||||
9月11日 | 0.3 | 0.92 | 0.85 | 12.5 | 13.5 | 675 | 9.2 | 0.65 | ||||
9月12日 | 0.3 | 0.93 | 0.85 | 12.5 | 13.5 | 693 | 9.4 | 0.66 | ||||
9月13日 | 0.3 | 0.95 | 0.85 | 12 | 13 | 701 | 9.5 | 0.70 | ||||
9月14日 | 0.3 | 0.98 | 0.86 | 12 | 13 | 700 | 8.4 | 0.65 | ||||
9月15日 | 0.3 | 1.00 | 0.90 | 11.5 | 13 | 702 | 9.5 | 0.64 | ||||
9月16日 | 0.3 | 1.15 | 0.95 | 11 | 12.5 | 705 | 9.9 | 0.64 | ||||
9月17日柠檬酸清洗一级膜 | 0.3 | 0.85 | 0.80 | 13 | 13.5 | 701 | 10 | 0.71 | ||||
9月18日 | 0.3 | 0.90 | 0.82 | 13 | 13.5 | 705 | 11.5 | 0.64 | ||||
9月19日 | 0.3 | 1.10 | 1.00 | 12 | 13 | 708 | 9.6 | 0.55 | ||||
9月20日 | 0.3 | 1.20 | 1.15 | 11 | 13 | 702 | 9.8 | 0.56 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 248 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句原水电导率已经到了680,城市自来水水质好点的在300-500之间,你这个没有软化器是关键因素,我们之前也遇到过
回复 举报
建议你在碳罐后面加套软化器,能有效的去除水硬度,你光单纯的添加阻垢剂,况且量也大了些,反渗透也受不了的
回复 举报