土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 总线系统干扰大怎么办?
我们现在用的一台设备,控制系统采用了S7 300 PRIFOBUS DP总线技术,但DP从站的伺服控制器总是在停机时,给伺服电机一些莫名其妙的随机数,导致电机带的辊总来回动,不过开机后一切正常,烦死了,我该怎么办?请多指教,谢谢!

全部回答(5 )

  • tian1983123


    同意,虽然成本有点高
    2008-02-21 10:31:21 来自 PC 评论 举报
  • hdsr178
    国产现场总线电缆主要有:
    普通双绞屏蔽型:STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    铠装双绞屏蔽型 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
    传输距离超过300米宜并联120Ω终端电阻.
    参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
    2008-02-20 19:37:20 来自 PC 评论 举报