土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池过深,泄水管如何设置
消防水池和水泵房分隔开来,相隔15m做鱼,消防水池最低水位标高在3.5m,请问这种泄水管如何设置,如果直接在消防水池最低水位设置,那管道回太深排不进室外的雨水管网。是否有办法。

全部回答(2 )

  • behappy1314
    lichangan1000 发表于 2016-9-20 09:08 最好的办法是不设。 我一直反对,最低地设泄水。此阀门常年不用、环境恶劣,一旦损坏对储水容积是严重威胁 …按照你的意思就是不设泄水管,如果检修考虑用消防主泵抽或者另外单独配手提潜污泵去抽水
    2016-09-20 09:24:20 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    最好的办法是不设。 我一直反对,最低地设泄水。此阀门常年不用、环境恶劣,一旦损坏对储水容积是严重威胁。
    不设,可以通过消防泵外抽,最后拿移动潜水泵搞定。
    2016-09-20 09:08:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10