土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急切请教:看看这个消防配电柜中的开关有什么问题

急切请教:看看这个消防配电柜中的开关有什么问题

发布于:2004-12-17 09:23:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
审图的说:6AP11箱为消防泵电源系统图(见附件图纸),该系统图选用断路器为NS100H-MA1001/3P及NS100H-MA80/3P,该断路器的选择不满足规范GB 50054-95 4.3.5条的规定。
我不知道是这断路器选的有什么问题,各位大虾帮忙看看吧!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    关于"规范GB 50054-95 4.3.5条 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路."的困惑:根据上述规范,消防末端控制箱的断路器必须不带热脱扣,那么就不能使用MCB;另外消防控制箱的上级出线断路器也必须不带热脱扣,那由如何保护出线电缆?
    2006-04-25 19:55:25