1)生活用水量及水压
综合楼生活用水量标准为办公每人40L/d,使用时间10小时,时变化系数1.3。
食堂每人20L/次,使用时间12小时,时变化系数1.3。
宿舍每人150L/d,使用时间24小时,时变化系数2.7。
未预计用水量按10%考虑,本项目最大日用水量约为1.65m3/d,最大小时需水量为0.189m3/h。
一般来说光伏电站人数在十个人左右,想知道最大日用水量和最大小时用水量是怎么算出。选生活泵就根据最大小时用水量选就可以了吧,但是我看水泵选的10t/h的,求指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ctp111
    ctp111 沙发
    学习过了!
    2016-10-14 08:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • crystal729
    crystal729 板凳
    是按照设计秒流量来选的吧