土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 求助:人防地下室的一点疑问!!

求助:人防地下室的一点疑问!!

发布于:2016-09-18 21:07:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
规范规定直接承受动荷载的人防竖向构件最小配筋率为0.6%,墙体的话可以取0.4%。问题来了,内墙,特别是主楼下的内墙(地上为34层的主楼)要不要按此条要求?以往我们画图都是将内墙配筋画在平时图中,人防图只详细给出临空墙、隔墙、外墙的配筋。但这次审图竟然提出内墙也需要按0.4%的配筋率,同样承受动荷载,是这样吗?毕竟内墙不直接承受动荷载,只承受楼板简介传来的动荷载。求助各位人防设计大侠,你们怎么看?
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地库顶板消防车道位置是否需要表达

各位大侠,请教一下,关于地库顶板的消防车道位置,结构顶板图上是不是需要把消防车道的范围表达出来?担心如果不表达,如果以后车道位置变了,恐怕对结构专业不利。

回帖成功

经验值 +10