土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设计问题咨询!

消防设计问题咨询!

发布于:2016-09-18 10:32:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了一个餐馆的室内消防设计,场所原结构为框架结构,业主用轻质隔墙隔成厨房,包间等功能房间,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消火栓系统已设置,设计时补充增加了应急照明和防火门这些,我设计的思路是消防设施已经具备,主要就是看业主分割房间时对消防设施的影响,比如阻挡,间距等问题,整理完毕后送消防队,消防队给出意见为自动喷水灭火系统不完整,理由时缺少信号阀,水流指示器,末端试水装置等;然后我回复因为该餐馆是整栋建筑的一个房间,原有建筑设计时是按照整栋建筑考虑,系统装置和附件完善,该餐馆只是其中一个房间,故附件不一定设置在该房间内,消防队收到回复后要求必须设置,也没给出个什么理由,现在手续停滞起,想咨询下坛里其他朋友,有遇到过类似的问题么?能擅自增加系统附件?增加后会有什么影响?谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 圣火2016
    圣火2016 沙发
    注意一下新设计的与原来的危险等级是否一样,如一样,应该没有问题。
    2016-09-22 13:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • w949940526
    w949940526 板凳
    感觉坛里比较冷清,是话题不够吸引人么?希望大家多提宝贵意见啊。
    2016-09-21 16:38:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防埋地管道的问题

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。