土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风管和排风管过长有问题吗
别墅吊顶新风机,新风机只能装在设备间,外墙开孔位置固定,新风管和排风管有15米长,请教各位,这样做有问题吗?

全部回答(3 )

  • g2880769
    管道过长可能会因为全热交换机余压不够造成一些问题,最好进行阻力计算,稍微估算一下都可以,最后看是否在机组余压范围内
    2016-09-18 16:36:18 来自 PC 评论 举报
  • qq_1470205926018
    半羞的云 发表于 2016-9-18 14:35 15米并不算长啊。还有也可以用全热交换器代替新风机。恩,确实是全热交换机,就是连接外部的管道,新风和排风管道有15米,
    2016-09-18 14:51:18 来自 PC 评论 举报