土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PC级双电源的问题,图纸是否不合理
图纸上的双电源按型号来讲是PC级,可是为什么前面没有加隔离开关或者断路器呢???

J[VN47WFJY3XH`$MI{)S$EW.png

全部回答(9 )

  • zht62652379
    路过,学习一下
    2016-09-22 14:30:22 来自 PC 评论 举报
  • qq_1464511151393
    机房小咖 发表于 2016-9-20 17:57 兄弟,加隔离开关的图是老设计师,不加的是年轻人,相信我。实际效果说,加与不加几乎一样,现在的ATS产品 …:lol这么说我这图纸是老的嫩的一起上
    2016-09-21 10:38:21 来自 PC 评论 举报