土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ [求助]某酒店空调主机选型问题

[求助]某酒店空调主机选型问题

发布于:2007-11-15 15:41:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用)
那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗?
求大虾指点
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    首先是这样,如果你在一天的时间里变化这么多,频繁开启不同冷量的机组有必要吗?
    建议你选两个800的,一个500的。
    2007-11-16 22:09:16