土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ABB的发电机出口断路器

ABB的发电机出口断路器

发布于:2007-11-15 14:55:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
新安装的发电机出口断路器,是ABB公司的,型号为HECS130L,额定电压25.3kV,额定电流13kA。在开关的变压器侧和发电机侧各安装了一个电容器。请教各位大侠,这个电容器的作用是什么?
问了厂家代表,也不知道,晕!知道的高人,回复一下,非常感谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    在一本老点的电气书上看到过 可惜忘了
    2008-10-22 20:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • linbin302
    linbin302 板凳
    截流过电压。由于真空断路器有良好的灭弧性能,当开断小电流时,电弧在过零前就会熄灭,由于电流被突然切断,其滞留于电机等电感绕组中的能量必然向绕组的杂散电容充电,转变为电场能量。对于电机和变压器,特别是空载或容量较小时,则相当于一个大的电感,且回路电容量较小,因此会产生高的过电压,特别是开断空载变压器时更危险。从理论上讲可以产生很高的过电压,但由于触头和回路中有一定的电阻产生损耗以及发生击穿,对过电压值有相当的抑制作用,但这种抑制作用是有限的,不能消除在切断小电流时出现的过电压。因此特别对感应负载在采用真空断路器作为操作元件时,应加装过电压保护设备。

      (2)多次重燃过电压。多次重燃过电压是由于弧隙发生多次重燃,电源多次向电机电容进行充电而产生的。在真空断路器切断电流的过程中,触头的一侧为工频电源,另一侧为LC回路充放电的振荡电源,如果触头间的开距不够大,两个电压叠加后就会使弧隙之间发生击穿,断路器的恢复电压就会升高。如果触头开距不够大,就会发生第二次重燃,再灭弧、再重燃以致发生多次重燃现象,多次的充放电振荡,触头间的恢复电压逐级升高,负载端的电压也不断升高,致使产生多次重燃过电压,损坏电气设备。

      (3)三相开断过电压。三相开断过电压是由于断路器首先开断相弧隙产生重燃时,流过该相弧隙的高频电流引起其余两相弧隙中的工频电流迅速过零,致使未开断相随之被切断,在其他两相弧隙中产生类似较大水平的截流现象,从而产生更高的操作过电压,所产生的过电压是加在相与相之间的绝缘上。在开断中小容量电机或轻负载情况下容易出现三相开断过电压。
    2007-12-01 15:35:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回路 此操作机构的断路器控制信号电路ppt

自己做的感觉还可以 大家分享以下 多多评价

回帖成功

经验值 +10