土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV线路缺相故障的检查过程

10KV线路缺相故障的检查过程

发布于:2016-09-16 21:54:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。
所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    北域尘埃 发表于 2016-9-18 10:09 只有自己实际看了后很多真相就会呈现在你面前是的。的确需要用心排查。
    2017-05-31 16:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    路过,学习了,谢谢。
    2017-05-31 14:08:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

yjv22与yjv电缆型号的选择

电缆型号选择时,yjv与yjv22选择的区别是什么?一般都在哪里使用?我算一个10/0.4kv线路电流是1440电流的线路,开关用的2000的隔离开关。电缆如何选择?我在查流量表的时候最大的三心电缆载流量也不够,是不是可以用四根单心电缆去接?同时,vv又是什么时候使用的呢?

回帖成功

经验值 +10