土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护异常的处理

继电保护异常的处理

发布于:2007-11-15 10:00:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护异常的处理


广东电网江门台山供电局 作者:邓瑞麒

2007年1月18日,江门台山供电局检修公司继保一班,到110 kV海宴站对10 kV备用708断路器进行投运前保护装置试验。由于是备用保护装置,需要对其进行全部检验,但试验过程发现保护动作不正常,需要处理。

1 保护装置异常现象

按照定值单,该10 kV线路保护只投入过流一段和二段,过流一段电流定值是24.5 A,过流二段电流定值是6 A,时间定值是0.5 s。试验过流一段时,保护动作正常,面板信号正常;试验过流二段时,加入故障量是7A,故障时间是0.6 s,保护动作正确,面板信号正确,但装置内继电器在很短的时间就有动作声响,有点像一段动作的现象。于是第二次加入故障量为7 A,故障时间是0.1 s,但保护仍然动作,报是二段动作,面板信号也是“保护动作”。按照保护原理,故障时间未到,二段保护不应该动作。

2 处理过程

由于是备用装置,其插件可能损坏或者被更换到别的保护装置,于是将全新的备用装置插件更换到保护装置里。但再次试验后发现现象跟之前一样,意识到不是装置外部的问题,肯定是保护逻辑上出了问题。

在确认零漂和刻度符合要求、定值输入正确后,把目标指向了5#插件,即逻辑插件。按照以往的经验,这是最容易出问题的地方。在观察逻辑插件后,发现其上面有一个“LX”跳线,是用短接片短接起来的,其它地方没有什么特别。立即翻阅保护装置说明书,逻辑插件原理图如图1所示。


帖子相关图片:

按照原理图所示,“LX”跳线若短接起来,则保护跳闸指令开出之后,启动“TJ1”、“TXJ”以及“BSJ”继电器,但按照保护原理,“TJ1”、“TXJ”需要0.5 s之后才能启动,现在唯有怀疑“BSJ”继电器抢先动作。为了排除这个可能,把“LX”跳线短接片拔除,再经试验后,保护恢复正常:加入故障量7 A,故障时间0.1 s,保护启动,但不动作出口;加入故障量7 A,故障时间0.6 s,保护在约0.5 s后动作,保护报正确,面板信号正确,继电器声响也正常。

3 解除疑问

“BSJ”继电器的功能是“闭锁投切”,但10 kV线路这个功能中,“BSJ”继电器会比“TJ1”继电器先动作出口,厂家的答复是:“BSJ”继电器在CSL200系列中是备用继电器“BJ”,即备用出口,“BSJ”继电器的作用是,某些地方的变电站,需要配合简易母差保护使用的闭锁继电器,原理是当线路故障时,在CPU开出跳闸指令之后的几十毫秒内,启动“BSJ”,闭锁母差保护(在“LX”跳线短接的情况下)。所以“BSJ”继电器会比“TJ1”继电器先动作,这就解析了为什么在“LX”跳线短接的情况下加入故障量不够0.5 s,保护就有出口动作的现象。
继电保护异常的处理
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419522&topID=98973
【专题】如何找到设计院的工作,大家讨论~~
【小编手记:设计院的工作很累,这是大多数设计师们的心声,其实对于大多数想要搞设计却无从下手的人们来说,找个合适的设计院工作却更真是难上加难,这里希望大家能够,发表自己的找工作经历,或者说说其他人的经验,来给我们仍然设计无门的网友们分享分享。】

下面我来转载一个找工作的经验之谈哈。。。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973



这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护和安全自动装置技术规程

标准号 GB/T 14285-2006 中文名称 继电保护和安全自动装置技术规程 实施日期 2006-11-01 中国标准分类 K45 标准状态 替代GB 14285-1993; 专业类型 防护电气设备;电气设备;安全;自动控制系统 下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421323&topID=98973【专题】如何找到设计院的工作,大家讨论~~

回帖成功

经验值 +10