关于负荷的问题

发布于:2004-12-16 18:05:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚进一个新的公司,正好有个扫尾的工程,是个刚结构的综合楼,主体6层,局部三层,22.6米。每层900多平方。不足1000。设了一不电梯,原来电梯是双电源的,后来听说去掉了,不知道什么原因?没有设置火灾报警。我有点怀疑,但我没有找到相应的规范,有知道的吗?请提供点相关规范吧!
在此表示感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发
    每层900多平方,没超2000,可不设置火灾报警(GB50116-1998).如电梯负荷够不上二级负荷,就是三级负荷,可单电源.因按建筑物的用途按<<民用建筑电气设计规范>>JGJ/T16-92表3.1.2核定电梯用电负荷级别.