土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 动力站房设计中自动控制设计及其表达深度的讨论

动力站房设计中自动控制设计及其表达深度的讨论

发布于:2007-11-14 23:00:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我在建筑设计院做暖通专业设计工作,从事设计近两年时间
在换热站,锅炉房及制冷机房设计中,感觉对自控这一块很薄弱,
我前后所在的两家设计院在自控设计方面
都是要么不做要么只有简单的控制原理图,基本上都是从别人那拷来的或者照搬的图集上或深度图样上的
相信我们中很多人是这种情况
《深度》规定,动力站房有自控设施的,应绘制自控原理图(非原话)。
但是我们大部分人做的包括深度图样上的自控原理图,都是只有简单的一些从哪儿采集信号,往哪儿输出信号之类的
缺少很多很重要的控制要点
而很多市场上定型化的自控系统设备,往往并不能很好地满足我们设计中的一些具体要求
而且由于我们没有在图纸或说明中表达清楚我们的设计的控制要点
安装好的系统也往往并不能完成我们预想的调节方式
而致使运行调节很多的不协调,如机房与末端不协调等等
-------------------------------------------------------------------
希望大家谈谈这方面的困惑,也谈谈这方面的经验
谈谈在自控设计的深度问题

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    所以我觉得首先
    (一)了解常见的自动控制系统产品
    1.了解其控制原理
    2.了解其需要采集的信号及其采集位置
    3.了解输出信号及其输出位置
    4.了解其关键参数及其设置
    这个参数可能是我们的采暖或空调系统的某参数相关的
    ***应该在自控原理图中提出的
    以方便施工时由厂家或施工调试人员给自控设备做初始设置*********
    (二)做采暖空调系统之前先确定运行调节方式
    尤其注意末端系统与机房系统的控制上的协调
    (三)根据运行调节方式布置机房系统
    并于合适的位置设信号采集口(压力,流量,温度等)
    (四)根据运行调节方式绘制控制原理图
    图纸中应表示所有的信号输入及输出及关键的控制参数
    ------------------------------------------------
    2007-12-25 22:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    我觉得
    末端系统
    机房系统
    主机
    三个大方面的协调一致很重要
    现在市场上对各种常见的控制方式基本上都有了成套的控制系统
    但这些控制系统是死的,我们的采暖或者空调系统却是活的
    如何把我们的水,气系统与选择的控制系统完美统一起来很重要
    有不少人认为市场上既然已经有了成熟的控制系统
    我们大可以把这一部分交由厂家去做
    可是我觉得这 是一种很偷懒的做法
    而且厂家也未必能很好把握我们的控制思路
    2007-12-25 21:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多