一市政污水处理厂,计算负荷约630kva,大部分均为二级负荷,选用两台800KVA变压器,一用一备,我们以前常规做法采用单母线分段,但考虑两台变压器一用一备,考虑可否采用单母线 不分段接线,两台主进断路器加机械和电气联所以确保两台变压器不并列运行。如过此方案可行,两台1600A框架断路器能否装于一面GCS柜中?
另此中情况如采用单母线分段,是否需要在两段母线均设置补偿柜?如在两段母线设置补偿柜,每台容量应该按所需全部补偿容量还是50%容量设置?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
liuwench
沙发
两段母线不可能非常平衡,分配原则是: 同一种大的设备要在两段母线尽量均匀分配, 不需非常平衡,因为变压器必须都留有余量,没关系. 对于污水厂, 能有50%二级负荷就算多了, 小一点的污水厂实际都是三级负荷,对电源没要求, 一般咱做高了.
2004-12-20 09:28:20
赞同0
-
hhh654331
板凳
liuwench兄:
2004-12-17 16:07:17
赞同0
加载更多回复 举报
我也考虑过两台变压器同时运行,但感觉到有两个问题不好处理:
一个是两段母线的负荷不好均匀分配,在加上许多工艺设备本身有备用(如两用一备,三用一备等等)这样很可能导致在实际运行中两段母线负荷不均衡。
二是大部分负荷均为二级负荷,如过一台变压器故障,很可能另一台变压器不能负担全部二级负荷。
另外我们这边也是电气和仪表自控都做,以后向兄台多请教