1.暗柱钢筋上拉勾不满挂,隔一拉一对结构影响大吗.
2.暗柱搭接在同一区域影响大吗.
3.端柱剪力墙封边钢筋不在端柱内侧而在外侧封边,可以吗.
4.板负弯距筋放在上部第二排,未按图集放在最上面,用不用返工,能发挥作用吗.
对第四个问题,我 在验筋过程中总监没让他返工,因为上部钢筋都是10的,一向为盖筋一向通常,总监说都是受力钢筋谁在上面都可以,对吗?假如通长的是8的,也可以理解成构造钢筋吧,那就不考虑受力,那样的话也可以不考虑上下位置吗?
因为本人上学时不想干设计,只想施工和预算就没好好学现在很后悔,望大家指教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 9-2406
    9-2406 沙发
    1.暗柱钢筋上拉勾不满挂,隔一拉一对结构影响大吗. (不允许。但是剪力墙拉筋是有间距要求的,一般在结构总说明里。)
    2.暗柱搭接在同一区域影响大吗. (不允许,应考虑50%。搭接位置和办法要跟结构底部加强的几层相符合。)
    3.端柱剪力墙封边钢筋不在端柱内侧而在外侧封边,可以吗. (不可以!!)
    4.板负弯距筋放在上部第二排,未按图集放在最上面,用不用返工,能发挥作用吗. (有的工程结构图在基础底板配筋中明确是上部第2排的话,可放在第2排或者最上面;没明确规定是上部第2排,就一定要放在上铁同一平面内,决不允许放在第2排。)
    对第四个问题,我 在验筋过程中总监没让他返工,因为上部钢筋都是10的,一向为盖筋一向通常,总监说都是受力钢筋谁在上面都可以,对吗?(错!受力筋在上。)
    假如通长的是8的,也可以理解成构造钢筋吧,那就不考虑受力,那样的话也可以不考虑上下位置吗? (不是构造钢筋。拿着结构图,正着看图中标明的钢筋型号,标在上的钢筋为上铁。)
    2007-11-20 23:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangmingfei007

    支持!
    2007-11-17 14:53:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京建筑工程100%使用新型墙体材料

北京建筑工程100%使用新型墙体材料 据北京市建委统计的最新数据显示,目前, 北京市新型墙体材料使用率已达到了100%。从1993年到2006年,北京市利用新型墙体材料专项基金支持了130个科研项目,编制了各类新型建筑结构体系的标准图集、设计施工验收规程和定额标准40多项,创造了新型墙体材料应用条件。为扶持新型墙材发展,北京市建委共支持了61个墙体材 不支持Flash 料的技术改造项目,新建22条煤矸石页岩砖生产线,10条混凝土承重砌块生产线,2条灰沙砖生产线和50余条非承重砌块生产线以及100多条建设建筑轻板生产线, 保证了禁产粘土砖以后建设工程和农民建房对墙体材料的需要,也成为建材企业所在地区的经济增长点,目前新型墙体材料使用率已达到100%。新型墙体材料生产企业大量消纳煤矸石、粉煤灰、尾矿、建筑渣土等固体废弃物,为发展循环经济 ,促进产城乡业升级发挥了积极作用。目前,保温墙材的使用在北京市已非常普遍,建筑节能标准也在逐步提高。北京市 1988年、1998年、2004年连续发布实施节能30%、50 %和65%居住建筑节能设计标准。学易网工程频道http://gongcheng.studyez.com为您提供更多最新咨询